• 怎么理解这些

    1:截图人防口部节点,(由于L型人防构建处理不了)这些位置是用暗柱处理? 水平箍筋按层高算?还是按洞口高度算?     

    2:如果用暗柱处理,人防洞口顶部以上的水平筋及洞口门槛位置的水平筋,是伸入暗柱一个锚固长度?还是伸到暗柱边弯折?(就是普通剪力墙水平筋遇到暗柱那样锚固。   要是伸到端部弯折,L有的3米长,就要伸到3米端部吗?)               

    3:截图中标注水平筋(箍筋)间距和大小,没标注拉筋间距和大小,是否拉筋间距、大小同水平筋一样?拉筋位置按平面图标注的位置?           还是按图纸为注明的墙体拉筋c6-500,梅花行布置?         有些位置什么拉筋都没标注,是否还要算?
        
                  

    伸入暗柱端部弯折答疑解惑
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、水平钢筋按层高计算。
    2、伸到端部。
    3、是的,按箍筋的规格、间距处理。

    2018-09-06 07:24:59 