157****1473 2018-09-06 10:44:51 | 广西壮族自治区 土建 | 11532查看 3回答
广联达土建算量,建模问题
各位前辈好,我建模时墙柱标高用层底标高和层顶标高,比如说首层标高为-0.05,2层标高为5.05,墙柱就是-0.05到5.05,这一点没错吧?然后我有疑惑的是关于梁和板的标高,图纸上梁标高为H=-1.8,板和梁标高一样,意思是说首层的梁板要用首层标高-0.05来减1.8对吗?换句话说就是首层的梁板就是地下室顶板,2层的梁板就是一层的顶板?就是说建模地下室顶板时应该用首层的梁板图,然后建模首层的梁板时应该用2层的梁板图,以此类推上去,是这样的吗?我对这个楼层的定义概念有点模糊
补充问题: 意思就是说,该层结构标高为-0.05,那梁标高H=-1.8意思就是用-0.05来减1.8?图纸上写的3-5层梁板配筋图实际上是2-4层的梁板?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:是的就是这样正解的,图纸中的二层梁、板平面是软件里的一层顶的梁、板。
2018-09-06 10:48:22
-
有这样的图纸,也不少 但是最好还是看梁板图纸上标注的标高,去找楼层
2018-09-06 10:48:48
-
1.层高按图纸要求设置可以
2.梁顶标高标注为H=-1.800【指该梁顶标高为该结构标注-1.8米,如结构标高为4.00,减1.8米后,该梁顶标高实际为2.2米】
2018-09-06 10:50:03
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看