• 图二的构造钢筋G4c12是不是要改成c12@200(因为KL1梁高为600)

    梁高构造钢筋
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    不需要
    您这里已经给出了G4C12
    就不需要再布置了
    如果设计没有要求,就有这样自动生成侧面纵筋的
    答疑解惑
    广联达服务新干线

    2018-09-06 16:16:25 

  • 不能改,设计已经给了根数了,就输入G4C12就可以了。

    2018-09-06 16:14:57 

  • 图上标明,直接输入就好

    2018-09-06 16:16:24 