18798069735 2018-09-06 20:42:39 | 贵州省 安装 | 600查看 1回答
老师,你好。低压配电柜,连接配电箱问题
你好 老师 我想问一下,低压系统图上连接6SQ的电缆为4*35+1*16 然后竖向干线图上连接到设备的是4*35+1*25。我理解为“配电柜到电井竖向电缆用4*35+1*25,到了楼层横向连接设备的电缆用4*35+1*16”如果正确的话应该如何设置计算竖向的电缆长度问题
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
不对,可能是设计人员的笔误,电缆应是同一型号,可以找设计明确
2018-09-07 09:29:43
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看