• 梁钢筋原位标注的问题

    如图所示,3c18是要布置为下部通常钢筋还是下部钢筋呢?集中标注的下部通常筋为12c25 6/6 的信息;集中标注

    补充问题:

    像kl3 那种 集中标注没有下部通常筋,原位标注怎么布置啊?2c20+2c18布置为下部钢筋还是下部通常筋?


    钢筋原位标注
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 3c18是要布置为下部钢筋
    你要注意的是只有集中标注的钢筋才是通长钢筋的,原位标注位置的没有通长筋

    2018-09-06 21:56:34 

  • 你好:见附图答疑解惑

    2018-09-06 21:58:06 

  • 如图所示,3c18是要布置为下部通常钢筋还是下部钢筋呢?集中标注的下部通常筋为12c25 6/6 的信息;
    3c18是仅仅这一跨的下部钢筋


    2018-09-06 21:58:06 

  • 这是原位标注,这跨是下部钢筋。

    2018-09-06 22:26:34 

  • 原位标注取值优先

    2018-09-07 09:10:07 