薄壁柱和暗柱、端柱到底有什么区别??
暗柱或者端柱 和剪力墙组成了一个整体了,然后再来区分是 薄壁柱还是剪力墙是这样吗? 还是说暗柱或者端柱和剪力墙组成的只能是剪力墙,薄壁柱是其他的某种结构?? 举个例子:如果由暗柱和剪力墙组成多肢剪力墙,肢长2.3m,那么它就是薄壁柱 套薄壁柱定额对吗??
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
谁能回答下啊?
2018-09-07 10:46:33
-
这个问题有难度和争议。按重庆定额来说: 根据重庆08建筑工程计价定额第六章的“说明”第四大项第1条 ,薄壁柱 定额子目只 适用于【框架结构体系】中存在的薄壁结构柱。我理解 剪力墙结构体系中就 不能套薄壁柱 定额。那 其他的: 暗柱或者端柱 ,剪力墙, 就套砼墙 定额。(另定额说明中还有: ”单肢:肢长小于或者等于肢宽4倍的按薄壁柱计算;肢长大于肢宽4倍的按墙计算。多肢:肢总长小于或者等于2.5m的按薄壁柱计算;肢总长大于2.5m的按墙计算。“ 若单肢长》 200厚*4倍,即单肢》800,按墙计算。 )另 与混凝土墙同厚的暗柱(梁)并入混凝土墙体积计算。
2019-01-27 10:08:04