Small town 2018-09-07 10:43:25 | 四川省 安装 | 1799查看 1回答
请问地下室配电箱与配电箱系统图显示用的配管,但是又有桥架,是怎么考虑呢
请问地下室中配电箱与配电箱连接的时候,系统图上是电缆配管,那我在广联达里面画的时候是用电缆配管然后用选择起点,还是直接建立裸线电缆,然后用桥架配线呢?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳图纸如果是全桥架,就建立裸电缆,桥架配线如果有配管,就是设置起点、选择起点
2018-09-07 14:04:48
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看