• 梁平法标注

    上面那个箍筋C10@100/200(2)是不是只是用红线圈出来的那一段梁的箍筋?

    下面8C22  3/5是表示那一段梁的上下部通长筋吗?还是梁的原位标注?

    梁的箍筋变动该怎么设置啊,是把那一跨重新设置一根梁吗

    上下部通长筋
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    上面那个箍筋C10@100/200(2)是不是只是用红线圈出来的那一段梁的箍筋?  是的

    下面8C22  3/5是表示那一段梁的上下部通长筋吗?还是梁的原位标注?  是梁的原位标注   表示的是这一跨的下部钢筋  不是通长筋

    梁的箍筋变动该怎么设置    在原位标注或梁平法表格中输入


    2018-09-07 10:53:12 

  • 上面那个箍筋C10@100/200(2)是不是只是用红线圈出来的那一段梁的箍筋?

    ——:是的,就是此跨的箍筋信息


    通长

    2018-09-07 10:53:45 

  • 下面8C22  3/5是表示那一段梁的上下部通长筋吗?还是梁的原位标注?
    ——:不是,这是此跨梁的下部钢筋,在原位标注内输入

    答疑解惑
    广联达服务新干线

    2018-09-07 10:54:50 