石化 2018-09-08 08:56:23 | 黑龙江省 安装 | 6791查看 4回答
电缆穿管 需要乘系数吗
电缆穿管 需要乘系数吗 1.025 黑龙江只给桥架敷设的电缆乘1.025系数 穿管不给1.025系数 也就是百分之2.5
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
你看看定额说明及定额解释。。一般情况下,电缆部分敷设方式,都应乘以1.025
2018-09-08 09:36:31
-
你说的是电缆的数量吧,定额说明中有电缆的增加系数的。
2018-09-08 10:13:36
-
1.025是电缆的弛度系数,桥架内的电缆有弛度,可以计算1.025的系数;但你管内穿的电缆,有弛度吗?你要1.025的弛度系数,总得有个理由。你拿什么来证明管内穿的电缆是有弛度的?
2018-09-08 10:31:02
-
这个系数不只是松弛,还有转弯等,这个应该给
2018-09-08 13:58:19
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看