• 具体怎么理解?

    1:施工时,是梁、柱、枪的脚手架先搭,还是支撑先搭?谁先搭设?为什么?

    2:高层地下室3层,计算模板时,能计算暗室模板拆除增加子目吗? 这个子目具体增加的什么费用?

    3:(地下室设有室外地平以上的洞口,地上窗的不在套用本子目,)这句话具体怎么理解,地上洞口,地上窗指的那些? 

        (1) 地下室设有风井,风井出室外地平2米, 风井设百叶窗, 不计算模板拆除,是仅指风井位置?还是整个地下室全部不算? 

    (2) 地下室左侧有坡道,从-3层到室外地平,是否因为有这个坡道,地下室模板拆除增加也全部不算。还是仅坡道位置不算?
         
      (3) 车库顶,有风井,风井设百叶窗,是不是整个车库都不算模板拆除增加,还是仅风井位置?

          这些地下室和车库虽然有风井,但是里面很黑啊。能记取吗?

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 1:施工时,是梁、柱、枪的脚手架先搭,还是支撑先搭?谁先搭设?为什么?

    答:是梁柱墙的支撑先搭,砼梁柱墙的脚手架是浇筑脚手架,是在要浇筑砼前搭设的。
    2:高层地下室3层,计算模板时,能计算暗室模板拆除增加子目吗? 这个子目具体增加的什么费用?
    答:模板没有暗室拆除费用。一是由于地下室外墙并非绝对都是砼外墙的,二是主楼施工是与车库是分开施工的,三是车库通常也不是一起施工的,这样不利于施工流水,周转材料一次性投入太大。所以既便存在一部分的暗室拆模,相比以上情况的差异,所占费用极少,所以也不应该考虑。
    【这是我见到的奇怪的拆模增加费,属于纸上谈兵。】


    2018-09-10 08:41:52 

点我,有新答案通知你哦