• 板里面的负筋里面都有分布钢筋吗?

    布置板负筋时,发现里面都有分布筋,这个分布筋是哪儿的,又有什么作用,算量时要去掉吗?会不会对量有影响?板负筋
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你好:板负筋在没有通长面筋时要有的,图纸在板的说明里有要求布置多大的钢筋,定义负筋时不要删除,如果有通长的面筋后软件会自动考虑不计算分布筋

    算量

    2018-09-10 08:16:39 

  • 板负筋有分布筋的,在板负筋的属性中设置。

    2018-09-10 08:14:23 

  • 你好:见附图答疑解惑

    2018-09-10 08:15:26 

  • 大部分都是出现在楼板上的,分布筋是处在受力筋上面的成 90 度起固定受力钢筋位置的作用,并将板上的荷载分散到受力钢筋上,同时也能防止因混凝土的收缩和温度变化等原因,在垂直于受力钢筋方向产生的裂缝。 出现在单向板中,布置在受力钢筋的上部,属于构造钢筋。规范要求

    2018-09-10 08:16:12 

  • 板里面的负筋里面都有分布钢筋,分布筋是固定和保证受力筋位置的。同向有受力筋的时候可以替代分布筋,不用再设置了。

    2018-09-10 08:17:46 

  • 不用删除,总说明上有板分布筋要求,只需要按总说明在计算设置内更改板分布筋,负筋内的板分布筋不用管。

    2018-09-10 08:50:58 