        请教一下,1.风管保温工程量及刷油工程量都是风管面积吗?2.风管支吊架是包含在定额中吗?还是要单算?3.设备支架怎么算?4.设计说明中说明风管要加套管,但没有说明套管规格,这样怎么处理。5.如果空调冷凝管是塑料管,那穿楼板的话用加阻火圈吗?还是说只要是塑料管穿楼板就加阻火圈?

    因是造价新人,请回答详细一点,谢谢。


我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1.风管保温工程量及刷油工程量都是风管面积吗?
    刷油是风管的面积,保温是保温中心线算面积,也就是风管外周长加两个保温厚度之和乘以风管长度。
    2..风管支吊架是包含在定额中吗?还是要单算?
    是的,如果是抗震支架,要单独算,反之,不是。
    3.设备支架怎么算?
    参考图集及设备基础,一般是钢支架,焊接或者螺栓连接,根据图纸算理论重量。
    4.设计说明中说明风管要加套管,但没有说明套管规格,这样怎么处理。
    套管一般比风管宽高各大100mm,具体套管材料要根据情况而定,有人防非人防及防火等级等不同,所用的材料及厚度也不同,具体要纹设计。
    5.如果空调冷凝管是塑料管,那穿楼板的话用加阻火圈吗?还是说只要是塑料管穿楼板就加阻火圈?
    塑料管有防火要求的,具体看防火等级,如果塑料管防火等级达到图纸设计防火要求,是没必要加阻火圈的。