• 给排水定额

    1、 给排水定额计算规则中说:管道支架制作安装,室内管道公称直径32mm以下的安装工程已包括在定额项目内,不得另行计算。公称直径32mm以上的,可另行计算。但是册说明中又提到“DN32以上的钢管支架及管卡子按本章管道支架另行计算;
    疑问:两个对不上,理解1 DN32以上的管子都得算支架,理解2只有钢管DN32以上的才算支架。            但是塑料管定额中含塑料扣坐、排水管中含扁钢螺栓等、复合管含U型螺丝、铸铁管含立管卡这些的话看来都是支架)。应该是理解2比较对是不。还是说有其他的,
     
    5. 定额中”室内铸铁、塑料给排水及雨水管道均包括管卡、检查口、透气帽、雨水斗、伸缩节、H型管、消能装置、止水环的安装,透气帽、H型管、消能装置、止水环的价格应另行计算“但是工料机中也有通气帽。其余的能理解成管件吗?上边提到的还需要额外计算数量不、?只针对定额来看
    立管

    雨水管


我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    一、换一个思路,或者说换一种说法,看看你能理解吧;
    DN32以内的室内给排水管道,定额已经含了管卡,如果实际上也是用管卡固定的,管卡就不得另行计算;DN32以上的管道如果采用管卡固定,由于定额没有含管卡,所以,此部分管卡要另行计算;
    如果室内管道采用支架固定的(而不是采用管卡固定的),要按管道支架另行计算。
    二、你的理解正确。


    2018-09-13 08:11:56 

  • 理解2是正确的。
    提到的这些都不得再计算了。

    2018-09-13 08:04:13 