• 钢结构算量GJG中:在山墙处位置,参数化布置墙面檩条,出现檩托立板和檩托加劲肋规格不对?在抗风柱与门

    钢结构算量GJG中:在山墙处位置,参数化布置墙面檩条,出现檩托立板和檩托加劲肋规格不对?在抗风柱与门架柱的位置檩托立板规格是不同的,如何处理?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    Ø  功能的设计原理及思路:
    在山墙处,门架柱是腹板处连接檩条,抗风柱大多是翼缘处连接檩条,为了保证檩条外侧面平,所以会出现不同的连接板。
       在布置檩条时,檩托立板和加劲肋规格按门架柱的尺寸为准,之后再调整抗风柱处的尺寸。
    Ø  具体的操作步骤:
    1.     参数化布置墙面檩条
    2.     选择抗风柱处的檩托立板,拖拽钢板中点,输入尺寸:
    同样方式调整其他位置