18630579519 2018-09-14 08:20:28 | 河北省 安装 | 753查看 2回答
关于住宅楼配电系统调试
审计一个安装工程,请问一个住宅楼里,如果总配电箱的电源进线不是由施工单位施工的。而是由电力公司接的,那么还需要给施工单位整个系统的1kv以下的配电系统调试的量吗
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳常规是以低压柜为界,至低压柜的进线、安装由电力公司施工、调试;低压柜的出线开始由建筑公司施工。(主要是企业的资质问题)
2018-09-14 09:21:54
-
这要看合同范围划分了,如果是低压柜到总配电箱(包括总配电箱)是电力公司接线并调试,就不给总包算,具体要看合同约定的
2018-09-14 08:51:34
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看