liuhj 2014-04-09 19:13:31 | 钢筋算量GGJ2013 | 2332查看 1回答
柱纵筋绑扎搭接范围内箍筋加密的依据是什么?软件是如何设置和计算的?
柱纵筋绑扎搭接范围内箍筋加密的依据是什么?软件是如何设置和计算的?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
如图为柱箍筋搭接区加密平法说明,软件中柱有几项计算设置,可以满足平法的第1、2条要求;
在平法11G101-1P54页
对于03G规则,具体依据可见第40页:
计算设置如图所示
软件计算结果:
计算式Ceil(2.3*45*12/min(5*12,100))中,2.3*45*12为2.3*lle(lle为搭接),其中0.3*lle是平法图集中规定的纵筋错开距离。
计算设置中“纵筋搭接范围箍筋间距”如果工程中有具体的规定,那就可以根据工程实际修改这个间距为一个具体的值。如:修改为100.
2014-04-09 19:13:31
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看