• 你好,广联达图型算量侧面支模条件(与水平面的)45需要修改为90?

    支模不都90度垂直支模吗?怎么会与水平成45度角支模    是不是需要修改
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    一般不需要调整,正常大于45的就支模了 混凝土是流动的 不支模会塌落(像测试塌落度一样 ,模板拿开 混凝土就不是那个型了)
    调成90后,比如有60的地方 需要模板就算少了

    2018-09-15 15:51:47 

  • 支模不都90度垂直支模吗?怎么会与水平成45度角支模    是不是需要修改
    ——:不是的,这个就是说您计算模板的时候,有斜侧面的设定坡度
    不需要修改的

    2018-09-15 16:04:34 

  • 支模不都90度垂直支模吗?怎么会与水平成45度角支模    是不是需要修改
    当有斜构件时,不一定全部都是垂直支模的,如工业建筑中的漏斗壁就是斜板一般角度 大于45度,需要双面支模的.它们不是垂直面的.

    2018-09-15 16:50:35 