• 现在面筋延楼长楼长方向是y方向有一根c8-200,x方向有负筋,需要在x方向布置一根温度筋吗,单独

    老师,麻烦您再看下,现在面筋延楼长楼长方向是y方向有一根c8-200,x方向有负筋,图纸上现在底筋没什么问题,面筋是一根c8-200,一根温度筋a6-200

    ①需要在x方向布置一根温度筋吗,还是布置钢筋网

    ②温度筋可以单独布置一个方向吗,还是必须布置钢筋网

    ③图纸上有的板表明跨版受力筋附加w10,那么在双网双向的基础上,还需要布置这根跨版受力筋附加w10吗,如果那么板面筋不就是相当于加密了吗

    麻烦老师帮忙看下,谢谢啦。


    钢筋网温度筋

    补充问题:
    答疑解惑
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 老师,麻烦您再看下,现在面筋延楼长楼长方向是y方向有一根c8-200,x方向有负筋,图纸上现在底筋没什么问题,面筋是一根c8-200,一根温度筋a6-200

    ——:您这里的温度筋的说明是板跨大于4米,没有通长筋的情况下,您这里我看不到板跨,如果满足4米,那么就要设置温度筋的

    ①需要在x方向布置一根温度筋吗,还是布置钢筋网

    ——:我现在看不到您的设计要求,是否有面筋,如果有面筋您就布置面筋,如果没有面筋,就要布置温度筋

    ②温度筋可以单独布置一个方向吗,还是必须布置钢筋网

    ——:一般很少有一个方向的面筋+一个方向的温度筋的,一般都是双网的

    ③图纸上有的板表明跨版受力筋附加w10,那么在双网双向的基础上,还需要布置这根跨版受力筋附加w10吗,如果那么板面筋不就是相当于加密了吗

    ——:您这里的跨版受力筋是附加筋,那么就是可以重复布置的

    附加筋附加筋,顾名思义,就是附加的,增加的


    2018-09-16 17:30:41 

点我,有新答案通知你哦