大男人 2018-09-19 08:37:35 | 吉林省 土建 | 1085查看 4回答
下面梁的原位标注,是没有下部筋吗?也就是左和右都是6B25 4/2,对吗?
谢谢大神们
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
见图
2018-09-19 08:39:14
-
5b25 2/3就是下部钢筋的呢
2018-09-19 08:40:04
-
没有集中标注的下部筋,每跨的下部钢筋标注在原位标注上可以看到。此跨的下部筋为5b25 2/3。左支座是6C25 4/2的,右支座看要看梁的原位标注
2018-09-19 08:47:13
-
你好:是集中标注里没有下筋的信息,在原位标注里有5B25 2/3.6B25 4/2是支座筋,边支座时只的一侧,中间支座时是两侧都挑出来
2018-09-19 08:47:20
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看