• 请问各位老师,关于桩承台的钢筋问题,请来教育一下

    这种桩承台上下两个面的钢筋的弯钩要如何设置,还有侧筋的间距是200,我输入后,计算出来只有一根侧面钢筋,这是为什么呢,请各位大神教育,谢谢!桩
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 这不是弯钩,是表示钢筋在此处断开的意思

    定义板式配筋承台,输入钢筋信息,注意设置底部钢筋上翻高度为0.上部钢筋上翻高度为承台厚度-上保护层-下保护层厚度


    2018-09-19 22:14:45 

  • 在承台属性中分别设置底筋和面筋,并根据设计要求设置好它的弯折长度,对于180度的弯勾如果用的是二级钢筋以上是不需要去管它的,设计画的表示为钢筋不同钢筋的交接位置而已。


    弯钩

    2018-09-19 22:17:17 

  • 请问老师,是这样输入吗?为什么我的侧筋只有一根?答疑解惑

    2018-09-19 22:22:38 

  • 侧筋只有一根可以考虑把底筋的和面筋的弯折长度调整一下,底筋弯折400. 面筋弯折为0

    2018-09-19 22:48:01 