weilexuexi 2018-09-20 08:34:05 | 福建省 土建 | 1063查看 1回答
请问专家,梁和墙内纵向钢筋搭接长度,可以把要搭接的钢筋做弯钩,如15d,而减少搭接长度吗?
某工程墙内个别水平筋搭接长度不够,有人说可以加弯钩减小搭接长度。
补充问题:首先谢谢这位专家的回答!这个问题是一个质量检查人员说的,人家是质检人员,觉得他说的好像有道理,但又没有什么依据。还有不同的回答吗?讨论一下也好。
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:搭接长度不够加弯钩是不行的,可以加焊一下还可以,也可以在搭接处另加一根钢筋
2018-09-20 08:39:58
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看