• 请问老师,空调工程中风机盘管和液晶控制面板之间的连接线ZR-KVV-7*1电缆用不用计算电缆头?谢谢

    如题,谢谢
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    前一段刚结算几个中央空调项目。
    不用。不用制作电缆头,直接压接,定额子目已包括接线了。
    图纸上设计的是这个线。。这个线有点粗,一般用在风机直启上。
    实际施工用多芯软线RVV5*1.0+BV2.5就行了。

    2018-09-20 08:57:39 

  • 答:是电缆就得做电缆头(控制电缆也一样),规范是这样,计算规则也是这样。
    至于,你不做电缆头,不用设计指定的控制电缆,那是你个人行为,不能代替规范,不能代替计算规则。

    2018-09-20 09:10:40 

  • 实际施工不做电缆头,不用考虑

    2018-09-26 10:15:02 