水墨幽冥 2018-09-20 08:51:33 | 河南省 安装 | 3642查看 3回答
请问老师,空调工程中风机盘管和液晶控制面板之间的连接线ZR-KVV-7*1电缆用不用计算电缆头?谢谢
如题,谢谢
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳前一段刚结算几个中央空调项目。不用。不用制作电缆头,直接压接,定额子目已包括接线了。图纸上设计的是这个线。。这个线有点粗,一般用在风机直启上。实际施工用多芯软线RVV5*1.0+BV2.5就行了。
2018-09-20 08:57:39
-
答:是电缆就得做电缆头(控制电缆也一样),规范是这样,计算规则也是这样。至于,你不做电缆头,不用设计指定的控制电缆,那是你个人行为,不能代替规范,不能代替计算规则。
2018-09-20 09:10:40
-
实际施工不做电缆头,不用考虑
2018-09-26 10:15:02
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看