• 广联达钢筋抽样——梁和板能布置在层底标高吗?

    1、梁和板能布置在层底标高吗? 2、梁板布置在层底会出现搭接及锚固上的错误吗? 3、当上下楼层剪力墙结构不同时,梁又如何找到下层的剪力墙而得到正确的支座?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1、梁和板能布置在层底标高吗?

    可以

     

     2、梁板布置在层底会出现搭接及锚固上的错误吗?

    不会

     

     3、当上下楼层剪力墙结构不同时,梁又如何找到下层的剪力墙而得到正确的支座?

    广联达计算不是分层的,是按立体的构件来计算的,就是说你定义的标高位置有什么构件,软件是可以自动找到的

     

    你在画图时,上下层剪力墙结构不同时,你在画图的当前层,并不能识别正确的梁支座,因为你梁的布置是按照下一层的支座布置的,会出现算量的错误吗?

    嗯,这样是挺麻烦的,那你为什么非要这么画呢?画在下一层顶不就行了吗?

     另外,以后导入图形后会影响地板及天棚的装修的绘制及算量吗?

    地板应该不会影响,天棚可能要求布在板上

     