鹿港小镇 2018-09-25 16:01:53 | 广东省 土建 | 3056查看 2回答
首层柱复制到基础层钢筋的插筋构造是否 要由原来的设置插筋,改为纵筋锚固?
首层柱复制到基础层钢筋的插筋构造是否 要由原来的设置插筋,改为纵筋锚固?是否只有基础层需要改为纵筋锚固?,假如此工程含有地下室,那么是否也只是基础层柱钢筋需要改为纵筋锚固,地下室层的柱钢筋还是为设置插筋?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
插筋构造分为纵筋锚固和设置插筋。纵筋直接下插进行锚固,为“纵筋锚固”;当插筋和纵筋的直径不一致时,需设置一道插筋,为“设置插筋”。(设置插筋就是柱筋分为两段,下部的一段是插到基础里的,上部的一段是与插筋连接;纵筋锚固就是整个一层就一根通高钢筋,不断开,直接锚固。)一般只有基础层短柱才纵筋锚固。
2018-09-25 16:08:11
-
首层柱复制到基础层钢筋的插筋构造是否 要由原来的设置插筋,改为纵筋锚固?——:是的是否只有基础层需要改为纵筋锚固?——:也不是,如果柱墙,不是从底开始的,是从楼层开始的,那么,您起始楼层也应该是设置纵筋锚固假如此工程含有地下室,那么是否也只是基础层柱钢筋需要改为纵筋锚固,地下室层的柱钢筋还是为设置插筋?——:就是基础层的就可以的
2018-09-25 16:08:16
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看