-
李小明 2018-09-25 22:31:05 | 北京市 土建 | 11158查看 2回答
如何布置马凳筋?
1、如图,AB轴之间板,板顶、梁顶标高均为-0.14,保护层厚度40mm,板钢筋如图所示,是否需要布置马凳筋?图纸说明中写楼板板面支座负筋应每隔1000mm加设A10骑马凳。如需要马凳筋,马凳筋的高度L2如何设置?高度L2=100-40-40-(10+8+6)=-4?2、说明中只说负筋处设骑马凳,难道板贯通面筋下不设置马凳筋吗?
补充问题:3、已有垂直方向贯通板面筋,支座负筋下方是否还需分布筋
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
你这个板厚是多少没看明白,一般100的板厚是不需要马凳的,现场都是用砼垫块的,如果图纸有说明的话,高度就是板厚减两个保护层
2018-09-25 22:36:59
-
核实一下保护层厚度问题,不在迎水面的保护层一般情况下是不会这么大的所有有面筋的地方都是需要设置马镫的
2018-09-25 22:39:08
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看