• 马凳筋,分布筋问题

    1、如图,AB轴之间板,板顶、梁顶标高均为-0.14,板厚100mm,环境类别为2类B,保护层厚度40mm。图纸说明中写楼板板面支座负筋应每隔1000mm加设A10骑马凳。如需要马凳筋,马凳筋的高度L2如何设置?高度L2=100-40-40-(10+8+6)=-4?

    2、说明中只说负筋处设骑马凳,难道板贯通面筋下不设置马凳筋吗?

    3、已有垂直方向贯通板面筋,支座负筋下方是否还需分布筋?
    设置马凳筋板面支座负筋

    补充问题:环境类别3类B
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1.核实一下保护层厚度问题,不在迎水面的保护层一般情况下是不会这么大的,确认是三B类的话可以和设计沟通确认一下,设计人员对图纸解释是最权威的
    2.所有有面筋的地方都是需要设置马镫的
    3.有双向面筋的不需要布置分布筋,就算你负筋上带着分布筋信息软件也会自动扣除的