• 求老师解答,卫生间防水H+1800mm,要考虑降板400mm高度吗?在软件设置里面高度是输入1800

    在软件设置里面高度是输入1800mm,还是1800+400=2200mm?H为建筑标高,防水应该也是从降板处做的吧。
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 防水要考虑降板高度,软件里面高度输入2200mm

    2018-09-27 16:03:37 

  • 不考虑降板
    是从板顶开始的
    墙面布置1800的防水高度就可以的

    2018-09-27 16:04:03 

  • 正确,H+1800mm是从楼面算起,未考虑卫生间楼板下降的高度。

    2018-09-27 16:08:03 

  • 降板一般是做同层排水,1800高度是防水要求,降板高度不包含在1800之中,所以不考虑降板因素

    2018-09-27 16:09:31 

  • 你好:按照1800+400=2200mm高度。