不倒翁 2018-09-27 17:30:36 | 山东省 钢筋算量GGJ2013 | 2430查看 1回答
楼层板中负弯矩筋布置范围
各位老师好:1.图示范围内负弯矩筋是否应该在红色范围内(包含梁和剪力墙)布置?还是只在梁的范围内布置?
2.如果该梁中间有一个框架柱,是不是框架柱范围内就不用布置负弯矩筋了?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:见附图
2018-09-27 17:34:23
