• 砌体与构造柱、框架柱设置了砌体加筋,砌体与砌体交接位置是否还需要重复布置?

    如图所示,算量工程为砖混结构,层高3m,总层数6层,图纸要求“砌体墙与砌体墙纵横交接处”、”砼柱与砌体墙交接位置”要求设置砌体加筋,按照图纸要求进行了设置,存在以下几个问题:
    (1)“砌体墙与砌体墙纵横交接处”、”砼柱与砌体墙交接位置”都需要布置,实际建模中存在位置重合的情况,是否仍然需要设置?
    (2)“砌体墙与砌体墙纵横交接处”我的理解是照片中标注的位置,是否正确?
    (3)对于该设计要求我的理解是砌体墙与砌体墙纵横交接位置、柱与墙交接位置都进行砌体加筋的设置这种理解正确吗?谢谢~
    砌体加筋层数

    补充问题: 砌体加筋都需要延伸1000mm,属实存在重合的情况
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1.图上你所画红色圈的部分应该是要设构造柱的,具体做法看看总说明里构造柱设置要求里有没有说转角处设置构造柱。
    2.砌体加筋重合绘制是不会发生扣减关系的,所以你只能选择缩短一边。

    2018-09-27 21:46:09 