微风起 等风也等你 2018-09-28 10:20:49 | 北京市 安装 | 9071查看 4回答
风冷螺杆式冷(热)水机组怎么套定额?
清单描述制冷量是494kw,定额子目中最大制冷量才120KW,这个应该怎么套定额?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳风冷螺杆式冷(热)水机组与你后面所截图的定额里的空调机组不是一个设备,一般套机械设备册里的热泵机组安装
2018-09-28 10:33:23
-
我觉得可以套用机械设备安装工程分册螺杆机组定额
2018-09-28 12:33:51
-
你清单项目叫空调器,其实项目描述里面是冷水机组,套机械设备安装里面的冷水机组
2018-09-28 14:20:50
-
子目套错了,冷水机组有专门章节(第一章第九节 四小节 1-137~1-141);如果子目的步距不够,可以乘以适当系数。
2018-09-28 16:07:49
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看