• 老师们,本层建筑面积是660m2,但是现浇板提量时模板面积达到了826平米,这可能吗?

    老师们,某一层建筑面积是660m2,但是现浇板提量时模板面积达到了826平米,有这可能吗?
        

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    完全可能的。
    板下梁的侧面业绩到板的模板中了吧。

    2018-09-28 17:28:03 

  • 这得具体情况具体分析

    2018-09-28 17:28:45 

  • 可能是含了梁的模板面积的

    2018-09-28 17:30:15 

  • 1、板模板面积大可能是加上超高模板面积或者侧模了。
    2、建筑面积不一定是按结构外边线计算的,有可能加了保温层,有可能阳台、雨篷等按规则计算一般或者不计算建筑面积,导致建面比结构投影面积小。

    2018-09-28 17:32:06 

  • 你的板可能是有梁板,梁模板面积算至相交的板中了

    2018-09-28 17:38:35 

  • 这个有可能,板模板面积包含侧面模板

    2018-09-28 17:48:18 