• 砌体墙拉结筋

        您好,建施总说明中说,“砌体墙应沿柱或混凝土墙高每隔600设置C6墙体拉筋,拉筋伸入墙内的长度沿墙1000mm(遇条板处不设)”。请问,拉结筋应设置几根?砌体墙体厚为100和200。

    补充问题:请问砌体墙长度都不足2000,可是设置的拉结筋长度为1000,两侧都是柱或剪力墙,还要两侧都设置拉结筋吗?这样好像没有通长筋划算呀。
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 应该是两根,设置为2C6@600就行了。

    2018-09-29 10:16:29 

  • 按照两根布置

    2018-09-29 10:18:50 

  • 你好:100mm厚度的砌体墙按照1根设置,200mm厚度砌体墙按照2根设置。

    2018-09-29 10:22:20 