• 脚手架问题

    1:砖混结构,-0.05处的地圈梁,是回填完土以后浇筑?还是砌筑完墙直接浇筑?(实际施工怎么做的?)  楼梯基础梁-0.15,是和圈梁一起浇筑?还是预留筋然后回填完土以后浇筑?

    2:砖基础外墙,从外墙每隔3米挑出一道1.6米长的梁,这梁需要计算脚手架吗?  然后在挑梁端部有东西方向横跨33米的横梁,横梁套脚手架吗?        

    3:楼梯基础梁的顶标高-0.15米,这基础梁梁套脚手架吗?

    4:另一个基础,砖基础外墙,从外墙每隔2.5米挑出一道1.4米长的梁,这梁需要计算脚手架吗?  然后在挑梁端部有东西方向横跨25米的横梁,横梁套脚手架吗?  

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1:砖混结构,-0.05处的地圈梁,是回填完土以后浇筑?还是砌筑完墙直接浇筑?(实际施工怎么做的?)  楼梯基础梁-0.15,是和圈梁一起浇筑?还是预留筋然后回填完土以后浇筑?【是要浇筑完成,这样才是基础的分部工程施工完成,然后质监站验收基础,回填土的,楼梯基础梁和地圈梁整浇】


    2:砖基础外墙,从外墙每隔3米挑出一道1.6米长的梁,这梁需要计算脚手架吗?  然后在挑梁端部有东西方向横跨33米的横梁,横梁套脚手架吗?  【要看你挑出的梁的长度是否已经超基槽范围,在基槽外,梁距室外地坪高度比较小是不用脚手架的】      

    3:楼梯基础梁的顶标高-0.15米,这基础梁梁套脚手架吗?【看基础层的高度吧,高度比较小是不用脚手架的】

    4:另一个基础,砖基础外墙,从外墙每隔2.5米挑出一道1.4米长的梁,这梁需要计算脚手架吗?  然后在挑梁端部有东西方向横跨25米的横梁,横梁套脚手架吗?  【要看你挑出的梁的长度是否已经超基槽范围,在基槽外,梁距室外地坪高度比较小是不用脚手架的】

    2018-09-29 16:11:52 

  • 1.砖混结构,-0.05处的地圈梁,浇筑完后再回填土方。
    2.脚手架套综合脚手架,不单独计算脚手架。


    2018-09-29 12:08:48 

  • 1:砖混结构,-0.05处的地圈梁,是回填完土以后浇筑?还是砌筑完墙直接浇筑?(实际施工怎么做的?)  楼梯基础梁-0.15,是和圈梁一起浇筑?还是预留筋然后回填完土以后浇筑?

    ——:先完成基础工程以后,才验收回填,楼梯基础梁和基础圈梁是一起浇筑的


    2:砖基础外墙,从外墙每隔3米挑出一道1.6米长的梁,这梁需要计算脚手架吗?  然后在挑梁端部有东西方向横跨33米的横梁,横梁套脚手架吗?        
    ——:要计算

    3:楼梯基础梁的顶标高-0.15米,这基础梁梁套脚手架吗?
    ——:我不认为有脚手架的,您基础梁底是架空的吗?

    4:另一个基础,砖基础外墙,从外墙每隔2.5米挑出一道1.4米长的梁,这梁需要计算脚手架吗?  然后在挑梁端部有东西方向横跨25米的横梁,横梁套脚手架吗?  
    ——:要计算


    2018-09-29 12:08:54 