• 分户墙保温问题

    请问,分户墙不单指的户与户之间的墙,像楼梯间,走廊与户内的墙也是分户墙,那么在做这方面的保温时,我是只在黄色箭头那做保温,还是红色的那面也做(户与户之间两边墙面都做)分户墙保温
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 分户墙保温是指户与户相邻的房间。
    黄色箭头和红色箭头的位置,不适合分户墙保温,应按照采暖与非采暖空间的节能设计

    看一下节能专项设计,黄色箭头部位不需要做保温的


    2018-10-04 12:34:53 

  •  要根据设计的保温范围线来施工、计算

    2018-10-04 12:34:56 

  • 红色剪头那边做

    2018-10-04 12:48:13 

  • 黄色是室内,应该是有采暖的
    红色是室外(住户室外),是没有采暖的
    这个要看您设计要求的具体做法的

    2018-10-04 15:24:22 