• 关于KL/L/受扭非框架梁与剪力墙平面外相交和平行相连的构造连接,各位前辈能否给我指点一二。

    求各位老哥为我一一解答一下,谢谢了
    1、当KL与剪力墙平行相连时,KL变成伪KL(等于跨高比不小于5的连梁),其锚固在剪力墙里的长度为max(lae,600), 不满足时弯折15d(此处构造指上部纵筋、下部纵筋、构造钢筋)
    疑问1:当有原位标注时怎么办?原位标注处的纵筋是否按照伪KL(连梁属性)上部纵筋锚固方式锚固还是按照KL属性锚固满足lae时取max(lae,0.5hc+5d),不满足时弯折15d,其端支座纵筋伸出长度是否还是按照第一排LN/3方式伸出?非框架梁锚固下部非贯通筋的中间支座锚固按max(lae,o.5hc+5d)吗?

    2、KL与剪力墙垂直相交时,其KL属性为不抗震上部纵筋满足la直锚,不满足时弯折15d,下部纵筋按非框架梁处理带肋纵筋锚固12d,不满足12d的带135度弯钩(7.5d+1.9d+5d)
    疑问2:那么此上部非贯通筋同上部贯通筋吗?下部非贯通钢筋端支座锚固同下部贯通纵筋吗?
    希望各位前辈给予指出,谢谢,小弟感激不尽
    非贯通筋

    补充问题:
    譬如第一点计算式:跨高比大于5的KL按照连梁属性计算,根据图纸锚固长度为42d
    上部纵筋:4200(净长)+max(42d,600)(锚固长度)*2(两端)=5544
    下部纵筋:4200(净长)+max(42d,600)(锚固长度)*2(两端)=5544

    原位标注:1根16的纵筋非贯通筋(第一排)
    端支座锚固长度:42d=672
    第一排伸出长度:LN/3=1400
    侧面纵筋端支座锚固怎么计算?同下部纵筋吗?


    补充问题:
    答疑解惑
    上部纵筋右支座锚固与剪力墙垂直相交:上部纵筋4100(净长)+200-25(支座-保护层)+15d(不满足la)
    下部纵筋右支座锚固计算:4100(净长)+12d(同非框架梁锚固方式)
    若有下部非贯通筋是否也按照12d锚固?
    广联达服务新干线
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 建筑行业快速问答平台-答疑解惑

    2018-10-04 20:52:43 

  • 非框架梁锚固

    2018-10-04 20:53:11 

  • 非贯通筋

    2018-10-04 20:53:58 

  • 那与剪力墙相交时,按照图集的话,下部非贯通筋与侧面N都按照下部纵筋锚固形式锚固吗?


    2018-10-04 20:57:10 