• 安装中消防布线问题

    车库中各个分区的消防线是断开的,但是一般图纸没有画出各个分区的线需用总线连接,但是图纸设计没有画出,怎么知道总线的走向?

    补充问题: 各个分区都有一个分线箱,把分线箱用总线连接在一起,再连接到消防控制室内吗?

    补充问题:每个分线箱都是单独连线到消防控制室内,那好浪费线?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    每个分线箱、层消防接线箱,都必须(分别)用线(各类线)连接到消防控制室内的消防主机上。

    2018-10-06 09:01:08 

  • 这需要料及消防电的施工工艺的。

    2018-10-06 08:30:21 

  • 每个分线箱的主线都是单独敷设的,单独敷设连接到中控机房

    2018-10-06 08:33:46 