• 广联达内墙抹灰工程量软件算多了还是设置问题?

    手算应该就是S=(3*2-0.2*2)*3=16.8m2   软件为什么会内墙面抹灰面积=(5.6*(3+0.1))<原始墙面抹灰面积>=17.36m2,墙高明明就是-3m~0m啊? 3+0.1是怎么来的没搞懂

    手算
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 这块应该是有突出100的梁。

    2018-10-06 16:24:08 

  • 您基础层还有墙面?
    您层高3.0米,有没有室内外高差?
    你绘制现浇板了?
    0.1是不是墙体宽度的一半0.2/2=0.1
    抹灰工

    2018-10-06 16:30:26 

  • 墙顶应该没有板吧,上一层估计也没有画墙,有板的话内墙的抹灰高度是3-板厚,墙顶无板而且上一层无墙的话,抹灰高度要算到墙顶面的中心,也就是3+0.1了。