131****8550 2018-10-06 17:29:07 | 广东省 土建计量GTJ | 4385查看 2回答
二合一软件人防门框墙上部为有卧梁式,最后高度相加不对
图纸中门框墙上部为有卧梁式,高度h1为1900,减去板厚以及卧梁500,最后剩下1150,按照图纸1900+600(门框墙下部构造高度)+2000(洞口高度)=4500(楼层高度),但是在软件中绘制后高度少了门框墙500(上部卧梁高度)+250(上部顶板厚度)=750,而软件模型中上部构造高度为1150而不是1900,因此此部分门框墙高度少了750,这种情况应该如何处理
补充问题:以及门框墙梅花布置拉结筋应该如何设置
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
1. 布置拉筋可在工程设置---钢筋
设置---计算设置---节点设置---人防门框墙“4条”
2. 高度问题解决了么?同样的疑问
首次提交 2019-06-25 17:26:45 最近修改2019-06-25 17:30:43 (修改过1次)
-
对于有卧梁时洞口高度应考虑包含上部卧梁高度和下部卧梁高度,软件编制时是这样设置的。可参考下图
广联达发布的关于人防墙功能更新时的讲解文章,也可以看一下,
http://e.fwxgx.com/information/show/information_id/346
2020-08-04 11:11:37
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看