• 填充墙 砌体加筋 软件布置这样对吗

    填充墙  砌体加筋  软件布置这样对吗   第一用软件布置填充墙加筋 的钢筋量是否对2、我听有人说软件算的量不准 3、如果软件计算的工程量是对的  那么我这样布置填充墙加筋对吗,前提是钢筋信息我输入正确砌体加筋
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 填充墙砌体加筋布置形式有两种:一种就是你现在布置的这种形式(深入墙体一定距离);另一种就是沿砌体墙贯通布置(如下图)。具体是哪种形式看结构设计总说明。但是这两种形式不可以重复布置,软件不会扣减。软件算

    2018-10-07 22:07:31 

  • 您这样布置是正确的
    但是,我感觉您好像还缺
    您构造柱是不是全部依据设计图纸布置了?

    答疑解惑

    2018-10-08 07:52:56 

  • 你看下你构造柱是否按要求布置了,看说明墙端与墙墙相交处,这部分漏了

    2018-10-08 16:30:47 