• 关于梁打断问题

    加入一根两跨梁,在中间支座有横向的偏移,偏移距离小于梁宽,那么我在打断梁的时候,对梁的钢筋算量有影响吗,打断和不打断的钢筋算量有差别吗,如果有的话,差别在哪?偏移距

    补充问题:但确实有时候梁横向偏移很大  甚至有时候超过梁宽  通过原位标注并不能偏移到正确位置 那该怎么办?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 是一架梁,就不要打断
    打断分两根梁计算,钢筋就不一样的
    您自己打断试试,看看钢筋工程量,肯定不一样的
    原位标注内调整距左边线距离就可以了

    梁宽

    2018-10-08 09:03:54 

  • 不能打断,可以原位标注设置距左边距离处理。


    答疑解惑

    2018-10-08 09:04:28 

  • 你好:别打断了,去梁的原位标注里的距左边距离里调整一下尺寸就可以处理好了

    2018-10-08 09:04:54 

  • 打断后就要分别计算锚固了

    2018-10-08 09:12:02 