• 请问一下大家,主次梁两侧附加箍筋的型号与梁钢筋不同,怎样设置

    请问一下大家,主次梁两侧附加箍筋的型号与梁钢筋不同,怎样设置 次梁附加箍筋
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你好:可以自动生成吊筋输入6c10,也可以在梁原位标注中输入6c10.答疑解惑广联达服务新干线

    2018-10-10 07:56:49 

  •  智能布置可以选择钢筋规格,原味标注在相应的跨中也可以输入规格

    2018-10-10 07:04:13 

  • 相同的只输入根数就行,输入6;
    不相同的就完整的输入:6C10

    2018-10-10 07:07:40 

  •  如果不同,就在录在“其他钢筋”里面

    2018-10-10 07:58:20 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!