-
耳垂爱 2018-10-10 09:18:24 | 内蒙古自治区 安装 | 2978查看 1回答
一个小区:六栋楼,报警联动2000点,但分8个回路进入主机,消防报警调试系统。 1 是安装整个小区2
一个小区:六栋楼,报警联动2000点,但分8个回路进入主机,消防报警调试系统。 1 是安装整个小区2000点为一个系统调试,还是分回路为250点八个回路为一个系统计算调试费?报警系统除探测器,手报,消火栓按钮外,含不含如:信号蝶阀,水流指示器的输入模块是否计入报警点数内 2 水灭火系统系统点是否为信号蝶阀,水流指示器的输入模块,喷淋,消火栓等输出模块是否计入联动点数内?按照水流指示器各个水流回路计算水调试系统,还是整体小区为一个系统? 3 手报带电话插孔的是否分别计算报警一个点位和消防电话一个点位计算消防电话系统调试?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳一、一个消防主机只能计算为一个系统(2000点),模块要记入点数。二、水灭火调试,一个防火分区为一个系统,有多少个水流指示器就计算为多少个喷淋《系统》;(由于每个防火分区只有1个水流指示器);一个启泵按钮计算为一个点(消火栓系统);三、如果有想法的话系统调试的话,电话插孔和消防电话都可以计算一个点位。
2018-10-10 10:52:46
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看