186****8373 2018-10-10 22:39:14 | 海南省 土建 | 5753查看 4回答
梁上洞口加筋怎么布置
按定额来说的话,这个PVC套管的洞可以忽略不计,为什么这么小的洞还要设置洞口加筋。请问这个钢筋应该怎么布置?
补充问题:单构件能具体的说一下怎么布置吗?没有用过,谢谢
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳这三个洞虽然单个很小,但是三个并排在一处,所以应该在上边通长加过梁形式的加强处理的。
2018-10-11 07:31:37
-
按定额说忽略不记是指的砼工程量,和钢筋不搅和计算钢筋可以在其他钢筋中输入或单构件输入计算的
2018-10-10 22:56:03
-
你好:这个加筋一般手算,软件暂时布置不了。
2018-10-11 08:01:46
-
可以在单构件里输入
2018-10-11 08:17:17
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看