• 筏板基础与集水坑的 问题

    筏板基础有加厚区,然后再加厚区和普通筏板的位置有接头这里还有降板做法(集水坑代替)集水坑和筏板就出现了断开的情况,这个问题怎么解决?
    普通筏板0.8厚,加厚区2.5米,降板位置向下降1.5米,这个问题怎么解决。
    降板
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    答;设计图如果此处没有集水坑,没有必要布置集水坑代替降板的,布置不同厚度的和不同标高的筏板,然后设置筏板变截面即可。筏板基础答疑解惑广联达服务新干线建筑行业快速问答平台-答疑解惑