杨彩凤15175749510 2018-10-11 14:26:00 | 河北省 土建 | 3159查看 2回答
不同底标高的集水坑,如何布置集水坑?如何处理俩筏板之间的立面差的垫层保护层和防水?
不同底标高的集水坑,我是将集水坑根据不同厚度的筏板分成两个集水坑绘制(防水板和条形基础按筏板定义,但配筋不同),但是,布置垫层时两筏板的立面图纸是有垫层的,软件布置不上,请问如何处理?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳如果是筏板垂直侧面需要布置垫层:可以先布置砖胎膜,套垫层做法;如果是垂直边集水坑需要布置垫层:先设置集水坑边坡为89°,然后智能布置垫层。
2018-10-11 14:56:53
-
不同底标高的集水坑,我是将集水坑根据不同厚度的筏板分成两个集水坑绘制(防水板和条形基础按筏板定义,但配筋不同),但是,布置垫层时两筏板的立面图纸是有垫层的,软件布置不上,请问如何处理?大集水坑布置垫层后,小的就有可能布置不上的,这是正常的,在实际中也有这种情况.
2018-10-11 14:35:22
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看