• 为什么我箍筋间距是400,层高是2米72,算出来的箍筋根数是29根?

    为什么我箍筋间距是400,层高是2米72,算出来的箍筋根数是29根?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 你好:这是柱的纵向钢筋采用搭接连接,搭接区的箍筋是按照【5d,100】计算的。 层高

    2018-10-11 16:16:12 


  • 你看下相邻楼层,是不别的楼层的箍筋也在这层了

    2018-10-11 16:17:13 

  • 是柱子吗
    是不是有加密区啊
    上传您的属性看看

    2018-10-11 16:17:16 

  • 绝对的错误。
    你看看箍筋是几肢箍筋、再看看间距的设置是否有误,还要看看柱子的标高正确与否。还有是不是首层连带基础的箍筋也计算了。

    2018-10-11 16:18:04 