• 水泵房套定额问题

    2018定额里面说明泵房的管道套第八册的工艺管道,但是消防泵房里的管道是镀锌管道,和第八册的工艺管道定额不符,这个怎么办呢?还有阀门也套第八册的吗?说明里对阀门没有具体要求呀。请指教
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    镀锌钢管、焊接钢管都属于碳钢管(即:选择《低压碳钢管》相应子目);阀门不需要;
    泵房内的管道,路程短,管件用得多,给排水内的管件含量远远不够,所以要求采用《工业管道》计算,管件可以单独计算,符合设计情况。



    2018-10-12 07:27:59 

  • 2018定额里面说明泵房的管道套第八册的工艺管道,但是消防泵房里的管道是镀锌管道,和第八册的工艺管道定额不符,这个怎么办呢?还有阀门也套第八册的吗?说明里对阀门没有具体要求呀。
    可以套用定额后换算主材来处理.

    2018-10-12 07:18:39 

  • 是的,套八册的工艺管道相关子目 。

    2020-07-04 23:32:16 