梦醒 2018-10-12 14:01:16 | 山东省 土建 | 608查看 5回答
老师您好,图纸中墙体已经要求设置了气体加筋,此条说明是不是重复了
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳这一条不是墙柱连接的砌体加筋,是洞口上方的加筋加强。
2018-10-12 14:02:24
-
没有,这是另外增加的加强筋
2018-10-12 14:01:52
-
不是,这个是过梁钢筋。那些砌体加筋是对砌筑墙体的。
2018-10-12 14:02:32
-
这是指门顶过梁上的砌体需要增加一根钢筋,砌体加筋只有2根筋,这有3根筋
2018-10-12 14:04:13
-
你好:这是不重复的,这是砌体墙的加强钢筋。
2018-10-12 14:08:03
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看