宋宋宋 2018-10-16 09:38:03 | 湖北省 土建 | 3095查看 4回答
框架梁和过梁重叠但是没完全重叠,像这种在广联达中怎么设置?
框架梁和过梁重叠但是没完全重叠,像这种在广联达中怎么设置?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:见附图
2018-10-16 09:42:42
-
2018-10-16 09:55:40
-
首先纠正,这个不是过梁和框架梁重叠,其次这种叫法是梁下挂板,一般在结构设计说明中有明确做法。操作方法建议建议梁下高度部分绘制小梁仅输入下部通长筋,上部通长筋和箍筋不输入,然后在汇总计算,再在框架梁钢筋计算表中找到箍筋长度,人为修改高度值,即高度加上小梁高度,然后一定记得点击锁定。
2018-10-16 09:57:01
-
你好, 下边那个用自定义线设置成粱下挂板。有技术性问题随时联系我 276 3989 720
2018-10-16 10:02:22
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看