    您好,问一下,山西2011定额中,层高4.8m,墙面抹灰,顶棚不抹灰,抹灰高度是按全高计算,还是4.8-3.3=1.5m高计算,只套13-11(里脚手架 10m以内每增加1.2m)子目  还是A13-10和A13-11两个都套呢?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    按全高计算。层高3.3m以内包含在定额里,超过3.3m是全部高度计算,不扣除3.3m以内的。